变压器厂
信息详情
干式变压器操作视频
干式变压器的安全使用是离不开的,对于干式变压器的安全使用中,应该要注意各种各样的操作,对于安全方面的操作是怎样的呢?以下从几个方面进行介绍一下干式变压器安全操作方面应该要注意的问题供大家进行参考吧:
一、投网运行
10.1、当附属的保护装置和监视系统进行接地和调试合格后,干式变压器应先在空载下运行,并经三次冲击合闸后,检查和调整保护系统。
10.2、产品出厂后,高压侧调压分接位置均按额定值位置连结。运行中需要进行电压调整,可按产品铭牌上标明的分接电压进行相应的分接联结(无励磁调压时),而且是必须在切断干式变压器电源的情况下进行。
10.3、干式变压器采用BWDK系列温控器,测温元件埋设在低压线圈上端部,可以自动检测并巡回显示三相线圈各自的工作温度。当线圈温度达到设计温度时,温度计可自动启动风机、停止风机、报警、跳闸、设定温度用户可根据温控器说明书进行调整。
二、维护保养
干式变压器在运行一段时间后,应停电进行以下必要的检查和保养。
11.1、检查线圈、铁心、封线、分接端子以及各部位的紧固件,查看有无损伤、变形、松动、变色、过热痕迹以及腐蚀等现象产生,若有不正常的情况,应查明原因,采取必要的措施。
11.2、清除掉干式变压器上的灰尘。凡手能触及到的部位都应用干布等擦拭,但是不得使用挥发性的清洁剂。铁心线圈内部难以擦拭到的部位,应用压缩空气将灰尘吹净。
11.3、装有风机的干式变压器也应清除风机内的灰尘和积土(注意勿使风机的叶片因受损而变形),并检查风机轴承的润滑脂,必要时进行补充或者更换。
11.4、检查保养完毕,干式变压器再次投入运行前,应认真检查有无金属或者非金属异物掉落、遗留在线圈和铁心内以及绝缘件上。
三、安全事项
12.1、温度控制器(及风机)的电源应通过开关屏获得,而不要直接接在干式变压器上。
12.2、干式变压器投入运行前,必须对干式变压器室的接地系统进行重点检查。
12.3、干式变压器外壳的门要关好,以确保用电安全。
12.4、干式变压器室要有防止小动物进入的措施,以免发生意外事故。
12.5、工作人员进入变压室一定要穿绝缘鞋,注意用电部分的安全距离,不要触摸干式变压器。
12.6、如发现干式变压器噪声突然增大,应立即注意干式变压器的负荷情况和电网电压情况,加强观察干式变压器的温度变化,要及时与有关人员联系获得咨询。
12.7、干式变压器3-5年应检查一次,此时也可以做一些预防式试验。
12.8、干式变压器的安装、试验、操作和维护必须有具备资格的专业人员承担。
以上是常见的干式变压器安全方面操作的主要的事项和主要的操作的步骤供大家进行参考,对干式变压器的安全性能要做好重点把握,实现干式变压器安全和稳定的运行,从而更好地进行运行干式变压器。