S11-2500KVA油浸式变压器本身选用多级并接再串连的办法;用不同的接地方式或在非被试相串一低于500Ψ的电阻再接地;在实验回路中串连一电感电阻。对其我司制造的S11-2500KVA油浸式变压器开展雷击冲击耐压试验时,为了得到较为理想的实验波型,就选用以上方式进行了调节。以髙压A相实验为例。实验时,冲击电压产生器本身布线4级串连导出,主电容为0.67μF;分压器4级测量分压比为1375;被试变压器A相电压输入,非被试相连地;髙压中性线接示伤电阻;低压侧全部出线头接地。A相实验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ部位,变压器调压变及正、负移相主变同时承受冲击波。
其正、负移相主变的电容对A相入口电容产生影响,对入波波头时间、波尾时间产生影响。B相实验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ部位,冲击波经调压变髙压绕阻后传送到调压变及正、负移相主变。正、负移相主变对B相或C相入波波头时间、波尾时间影响相对较小。大型S11-2500KVA油浸式变压器在开展雷击冲击承受实验时,通过上述方式大部分能够把波型调整至规范所规定的参数,但在实验时针对有载分接开关在1分接,无励磁分接开关还在Ⅰ部位,其冲击波入波等同于并且对三台变压器入波,入口电容很大,波头时间能比标准要求的1.2±30%μs大。若想确保可在极限分接部位实验,且波尾时间能符合规定规定,在用其它方式仍无法减少波头时间的情形下,则只有采用放宽波头时间才能满足规范标准。
S11-2500KVA油浸式变压器性能特性:
1.商品选用髙压绕阻全部采用双层圆桶式构造,这么做优化了绕阻的撞击力
2.冲击韧性高,遍布均衡,促使产品的抵抗短路能力强
3.商品机身定位密切,不会在运输中产生零件的偏移,同时全部零件围绕螺帽,更加的保证商品长期使用不松脱
4.商品表层经除油、去绣、酸洗磷化后喷涂底漆、油漆,能够满足冶金、石化系统及湿冷污地域特殊的应用规定
5.商品外形美观,体型小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。