变压器厂


信息详情
非晶合金变压器负载率
非晶合金变压器的持续负载率是额定容量的50%~70%上下时*合适,在这种环境下,消耗电能*小。
非晶合金变压器容积挑选:非晶合金变压器容积,应以已有的负载为基础,适度考虑负载发展,挑选非晶合金变压器容积能够电力发展计划确定。
当初负载不少于非晶合金变压器容量的30%时:SN=KS·∑PH/(cosφ·η)
非晶合金变压器负载率:
1、负荷曲线的均值负荷指数越大,为达到消耗电能越小,要选择损耗比越小的非晶合金变压器;负荷曲线的均值负荷指数越小,为达到消耗电能越小,要选择损耗比越大的非晶合金变压器。
2、将负荷曲线的均值负荷指数乘于一个超过1的倍率,一般可取1-1.3,做为取得*好效率的负荷指数,然后按βb=(1/R)1/2测算非晶合金变压器需具备的损耗比。
3、针对具体负荷,非晶合金变压器自身应具备较佳的损耗比,并且总损耗*小,即空载损耗与负载损耗总和要尽量地小。
非晶合金变压器的负载率在非晶合金变压器短路容量的65-75%*合适,如何选择非晶合金变压器的容量?就是按照负荷容积选,如400KVA非晶合金变压器乘0.8便是KW,一般负载率在非晶合金变压器短路容量的65-75%运作。但你负荷的同时运作指数也基本上是0.7-0.8上下。1600KVA下列,大部分就这样选就行了,但太大要细算。
非晶合金变压器的容量挑选是:将需要由非晶合金变压器供电的负载各自按不同的K值(负荷和同时率)换算后归纳,必须在非晶合金变压器容量的75%上下。因为不同的工艺有不同的K值,并且相差很大。因此应当到本工艺行业计算手册上找到合适的K值来换算负载
上一条新闻::: SCB18-100KVA/10KV/0.4KVV干式变压器
下一条新闻::: 干式变压器工作原理
最新资讯
站内资讯
版权所有: 变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2017
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横